一、导言
长期以来,在国内机房数据中心电源的规划、建造与应用过程中,“零地电压”被忽悠得神乎其神,乃至成为了机房供电电源品质的首要指标。近年来这种趋势愈演愈烈,令人难以置信的是这一反科学的的“零地电压”竟然被写进了某些国家级标准,如某GB级的机房规划规范要求“天津山特ups电源供电体系的零地电压的有效值控制在小于2V的范围内”等,许多厂商与用户都习惯于将数据体系中出现的各种问题归给于零地电压引起的。目前,国内业界忽悠的根据“统计数据”“零地电压”过高对IT设备,如主机、小型机、服务器、磁盘存储设备、网络路由器、通讯设备等的影响可归纳为下列几种:
1、 或许导致IT设备中的微处理器CPU芯片出现“莫名其妙”地致命损坏。
2、 或许导致IT设备出现死机事端的概率增大。
3、 或许导致网络传输误码率的增大,网速减慢。
4、 或许导致存储设备损坏、数据出错等。
5、 某些知名IT厂商规定零地电压大于1V不给开机等。
可是综观世界的IEC和UL电源标准,却底子没有“零地电压”这一名词,遍寻IEEE的文章也没有检索到任何“零地电压对IT负载影响的相关文献”。风趣的是笔者曾伴随欧美的电源专家访问一些我国数据机房用户,有些用户提出了零地电压的问题,可怜这些搞了几十年电源并参与美国UL电源标准起草的专家们底子就听不懂,经过重复解释才基本明白了所谓的“零地电压”的含义,但他很惊奇地反诘:“在我国,有这一电压对IT负载影响的确凿证据吗?”。
虽然零地电压对IT负载的影响还没有任何确凿的科学依据(绝大部分是把地电位与零地电压混为一谈),可是为了解决这一可怕而神秘的“零地电压”问题,国内许多用户却不吝投入很多的资金。如某通讯数据机房采购了数十台变压器柜安顿在各个楼层机房的输入端来降低天津山特ups电源零地电压,这不仅导致了很多的资源糟蹋,大幅度增加了机房的运行本钱,使本来就不太盈余的IDC业务更是雪上加霜,而且也降低了机房供电体系的可靠性。
为此,笔者以为体系地讨论机房供电体系的天津山特ups电源“零地电压”产生机理,特别是对IT负载的影响问题,使机房数据中心电源的规划、建造与使用者对 “零地电压”问题有一科学的认识是非常必要的。
公司新闻
- 2023/7/18天津山特ups电源打假
- 2023/7/5天津山特ups电源产品在水利行业
- 2023/7/4天津山特ups电源在教育行业
- 2023/7/3天津山特ups电源在医疗行业
- 2023/3/3松下蓄电池用注意保温吗?
- 2019/10/31松下蓄电池的客户理念
- 2019/7/5松下蓄电池需要改进的当地
- 2019/5/6怎么丈量和管理松下蓄电池及有用方法
- 2019/4/18松下蓄电池什么是均衡充电?
- 2019/4/17松下蓄电池电源测试波形